Czas pracy obciazenia około 200W (piec+pompa+dmuchawa) na żelowym akumulatorze 100Ah to około 12-15 godzin
Witam
Wypowiem sie odnosnie tej przetwornicy, ktora moim zdaniem spelni funkcje zasilania awaryjnego ale jest male ale :
Moim zdaniem nie jest mozliwe by przy obciazeniu 200w czas pracy wynosil 15 a nawet 10h przy akumulatorze 100ah
NAPIECIE wyjsc to 230V
MOC znam to 1000w
Ze wzoru na moc oblicze prad jaki plynie przy mocy 1000w
P=U J
J=P/U CZYLI J=1000/230 J=4,34A
Prad plynacy w obwodzie 230Vprzy mocy 1000W wynosi
4,34A
Przy poborze 200Wprad bedzie czterokrotnie mniejszy czyli bedzie wynosil okolo 1A
Stosunek napiec i pradow uzwojen 230v i 12v wyraza sie zaleznoscia
U1J1=U2J2
230v 1A=12 v19,1A
Jezeli napiecie jest okolo 20 razy wieksze to wartosc pradu po tronie 12v musi wzrosnac o ta sama wartosc
Przy mocy pobieranej 200w po stronie 230V PRAD POBIERANY Z AKUMULATORA WYNOSI 19,1A
JEZELI 100ah/19,1 to otrzymamy czas jaki moze pracowac w/w przetwornica Wynik 5h i 23min
BEZPIECZNIE JEST POWIEDZIEC ZE BEDZIE TO 5 H CIAGLEJ PRACY
Pozdrawiam Robert |